1.구콘크리트면이 미경화 되었을때는 고압공기와물로 구콘크리트면의
엷은 층을 제거하고 굵은골재로 노출시킨후에 콘크리트 표면에 경화
지연제를 사용하는 방법이 있습니다.

2. 구콘크리트가 이미 굳은경우는
구콘크리트면을 와이어브러쉬로 긁어서 표면을 거칠게 다듬은후에
표면에 습사를 고압의물로 뿜어 씻어낸후에 콘크리트를 타설하는방법과

3. 콜드쬬인트 위치가 구조물상 강도의 영향이 적고 전단모멘트가
크게 작용하는곳이 아니면 아예 콜드쬬인트 위치에 시공이음을 하는
것도 한방법이 됩니다.