토목지식 Q/A

홈으로 doyou.x-y.net Civil On


전체 | 일반 (140) | 질문 (12) | 답변 (3)
내 / 용 / 보 / 기
글작성자
 관리자 2006-03-06 09:27:32 | 조회 : 3813
제      목  부배합일때 생콘크리트 측압이 높아지는 이유
부배합일때 생콘크리트 측압이 높아지는 이유

측압은 일반적으로 물/시멘트비가 높을수록 증가합니다.



그 말은 콘크리트가 묽어서 시공연도가 좋아 잘 굳지 않기 때문에



거푸집을 누르는 힘이 커져서 측압이 증가하는 걸로 알고 있습니다.



그러나 부배합은 시멘트량이 증가해 콘크리트가 질어지는 걸로 알고 있는데



왜 측압이 증가하나요..? 고수님들 알려주세요..

========================================================================================================================================

시멘트가 부배합이 되면 콘크리트의 비중이 커집니다.

콘크리트의 비중이 크면 측압은 증가.



측압 증가 요인을 보다 보면 서로 연관이 있는것도 있지만 하나가 증가하면 하나는 당연 감소할수 밖에 없는 원인들이 있습니다. 그러니 원인을 굳이 연관지어 생각하지 말고 각각 독립적인 이유로 생각하세요.



측압증가요인 :



1. 슬럼프가 클수록

2. 벽두께가 얇을수록

3. 부배합일수록

4. 타설속도가 빠를수록

5. 타설고가 높을수록

5. 온도 습도가 낮을수록

6. 철근량이 적을수록

7. 혼화재(지연제)가 투입될수록

8 콘크리트 단위중량(비중)이 클수록



번호 Category c 제 목 작성자 작성일 조회
75 일반  사전환경성검토와 환경영향평가의 차이점 관리자   07.03.22 2274
74 일반  사전공사와 선급공사의 차이 관리자   06.03.20 2875
73 일반  비점오염원이란? 비점오염원 저감시설 설치기준등 관리자   08.04.11 5024
일반  부배합일때 생콘크리트 측압이 높아지는 이유 관리자   06.03.06 3813
71 일반  복선철도 건설(교량)할때 교량 폭은 얼마인가요? 관리자   06.03.07 2231
70 일반  보철근 배근시... 내진설계시와 일반설계시의 차이점을 알고 싶습니다.. 관리자   06.03.12 5772
69 일반  보일링(boiling), 히빙(heaving), piping현상이란 관리자   06.02.27 13734
68 일반  물푸기 공종 설계변경 관리자   06.04.06 3737
67 질문  무한궤도 180ton 크레인 기계경비 서종진   06.10.11 2884
66 일반  목재1재 관리자   06.03.29 2956
65 일반  레미콘에 탑재된 콘크리트가 건설현장에 도착 할 때 조사하는 내용은? 관리자   06.03.08 2616
64 일반  레미콘 규격에 대해 자세히 좀..부탁.. 관리자   06.03.29 5649
63 일반  도로 몇미터 이상일때 인도를 설치하나요? 관리자   06.03.24 2317
62 일반  다발철근의 정착길이 산정 관리자   06.12.26 3631
61 일반  노상층다짐시 1층두께가 20cm인 이유가 뭐죠 관리자   06.03.08 3984
60 일반  내구성 지수 와 내구지수 관리자   06.12.26 4101
59 일반  기성실적신고관련해서 질문드립니다. 관리자   06.03.07 2171
58 일반  기둥과 보에 작용하는 모든 힘을 알아보려고 합니다 관리자   06.03.08 4541
공지 일반  국민연금.건강보험 사후정산에 관해서.. 관리자   08.03.13 4243
56 일반  구조물 설계방법의 종류 와 장래전망 관리자   06.02.27 3869