제      목  토공사에서 암성토시 토사캡핑을 어떻게 하나요?
토공사에서 암성토시 토사캡핑을 어떻게 하나요?

전에는 암성토를 한층 깔고 그위에 양질의 토사로 캡핑을 했는데 요즘은 암성토시 토사와 같이 성토를 한다고 들었습니다!(예를들어 덤프로 암3차에 토사1차... 이런식으로 말이죠)이게 토목 품질관련법에 명시가된건지 아니면 특정현장에서만 이렇게 시행하고 있는건지..... 아무쪼록 성실한 답변 부탁드립니다!꾸뻑!

============================================================================================================================

암과 토사를 혼합해서 성토 하는것은 아직도 바람직하지 않은 시공방법입니다.



성토체 상부에 구조물이나 도로 기타 상재하중이 작용하지 않는 곳에는



별상관이 없으나 그외의 지역에 혼합사용하여서는 안됩니다.



그이유는,,,



토사(soil)와 암(rock)은 서로 성질이 다릅니다.



토사는 체적변화가 생기는 것이고 암은 체적변화가 거의 생기지 않습니다.



토사와 암을 혼합하여 시공하면 不等沈下의 원인이 됩니다.



예전처럼 시방규정에 맞게 층별로 성토하고 다짐해야 합니다.



암과 혼합하여 시공해도 무방한 지역은 놀이터,,녹지지역,,등에 한합니다.

============================================================================================================================

암성토에 관한 시방서를 보니 다음과 같습니다.

-------------------------------------------------------------------------
ㅇ 도로공사표준시방서 : 사단법인 한국도로교통협회 발행

여기서는 "암버럭으로 성토시 마지막층의 상부에는 입상재료층 또는
소일시멘트 중간층을 두어 세립자가 암버럭 사이의 공극으로 이동하여
침하가 발생하는 것을 방지하여야 한다"고 되어 있습니다.

즉, 암버럭으로 여러층을 성토하고 마지막 상부에 캡핑 개념의 중간층을
시공하도록 규정하고 있습니다.

-------------------------------------------------------------------------
ㅇ 공사현장 품질관리실무 : 한국도로공사 발행

여기서는 "암성토를 시행할 경우 침하방지를 위하여 매 층마다 양질의
토사로 캪핑을 하여 공극을 충분히 채워야 한다"고 되어 있습니다.

즉, 암성토 한층 시공후 토사캪핑 한층씩 시공하도록 규정하고 있습니다.

------------------------------------------------------------------------
ㅇ 도로공사 시공지침 : (주)도공종합감리공단 발행

여기서는 "암성토면 위에 세립토를 이용하여 성토할 경우 다짐장비의
진동과 충격 또는 강우시 세립토가 암성토 공극사이로 침투하여
성토면이 침하될 우려가 있으므로 암성토면 위에 토사성토 및 피복을
금지하여 입도조정층을 설치하여 시공한다"고 되어 있습니다.

즉, 맨 위의 도로공사표준시방서와 같이 암성토 중간에 토사층 성토를
금지하고 맨 위에 입도조정층을 시공하도록 규정하고 있습니다.

---------------------------------------------------------------------
위에서 보듯이 암성토 중간에 토사캪핑을 하라고 하는 시방도 있고,
맨 위에만 캪핑 개념의 입도조정층을 시공하라는 시방도 있습니다.
단, 토사를 섞어가면서 시공하라는 규정은 더 찿아봐야 알겠지만
없는것 같습니다.

저의 개인적인 생각으로는 암성토에 대해 서로 다른 시방규정이 존재하는
것은 이것에 대해 충분한 연구와 검토가 이루어지지 못한 것으로 보이며,

암성토시 발생하는 공극을 채워줄 토사를 적당한 비율로 섞어 시공하는
것도 시험시공과 연구를 한다면 가능하다고 보입니다.

그러나 이것은 발주청과 감리단의 승인을 얻어야 가능할 것으로 생각됩니다.

번호 Category c 제 목 작성자 작성일 조회
75 일반  건설현장에서 현장대리인의 상주에 대한 법적 근거는 무엇입니까..? 관리자   06.03.29 6385
74 일반  목재1재 관리자   06.03.29 2956
73 일반  도로 몇미터 이상일때 인도를 설치하나요? 관리자   06.03.24 2317
72 일반  공동도급시 적격점수 계산 관리자   06.03.24 2691
71 일반  교량의 통행제한 무게를 보면 43.2t이 많은데 왜 하필 43.2t이예요? 관리자   06.03.24 3383
일반  토공사에서 암성토시 토사캡핑을 어떻게 하나요? 관리자   06.03.21 4203
69 일반  사전공사와 선급공사의 차이 관리자   06.03.20 2875
68 일반  건설용어 중 '긴장'과 '인장'의 차이,Relaxation의 의미는 어떻게 되나요? 관리자   06.03.20 3910
67 일반  건설업 계약에 관해 문의 관리자   06.03.20 1853
66 일반  현장대리인 변경시 법적 근거 관리자   06.03.20 4102
65 일반   철근콘크리트, 부재에서 균열을 억제시키기 위한 방법은 무엇일까요?(예-철근량을 높인다 ) 관리자   06.03.20 3110
64 일반  공사입찰...토목 토건.. 관리자   06.03.17 2761
63 일반  건설회사 전자입찰에 관해서 문의드립니다 관리자   06.03.15 2673
62 일반  철근물량??? 관리자   06.03.15 3463
61 일반  콘크리트 기온을 생각하지 않고 타설하고 말았습니다. 양생에 얼만큼 않좋을까요. 관리자   06.03.15 8334
60 일반  압축강도 공시체 제작 관리자   06.03.15 3599
59 일반  관매달기 일위대가좀 알려주세요 관리자   06.03.15 6615
58 일반  겔파쇄 작업순서가 어떻게 되나요?? 관리자   06.03.12 2519
57 일반  철골조 기둥을 내화구조로 하기 위한 콘크리트의 최소 피복두께 관리자   06.03.12 4301
56 일반  힐티코리아의 케미칼 앙카 시공방법은 관리자   06.03.12 10335
 [1][2][3][4] 5 [6][7][8] 
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by daerew