제      목  철골조 기둥을 내화구조로 하기 위한 콘크리트의 최소 피복두께
철골조에서 콘크리트 피복두께

답이 매번 달라서....도움을 구합니당....ㅠㅠ



철골조 기둥을 내화구조로 하기 위한 콘크리트의 최소 피복두께로 옳은 것은??



1) 2cm이상          2)3cm이상             3)4cm이상             4)5cm이상



이문제 답이 무엇이죠??



그리고 콘크리트 기둥등 피복을 입힐때 흙과 접할 시 접하지 않을시 다 두께가 다른데 그게 언제부터 법안이 바꼈다고 해서 문제집을 믿을 수 가 없네요...

콘크리트 피복을 입히는 두께에 대한 예제들을 알고 싶어요..



시험이 코앞이라..질문올려 봅니다..

=======================================================================================================================================


건축법규에 보시면 내화구조에 대한 규정이 있습니다.

답: 4)



법규 원문을 그대로 올려드리면,

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

건축물의 피난,방화구조 등의 기준에 관한 규칙



第3條 내화구조  영 제2조제1항제7호의2에서 "건설교통부령이 정하는 기준에 적합한 구조"라 함은 다음 각호의 1에 해당하는 것을 말한다.

    1. 벽의 경우에는 다음 각목의 1에 해당하는 것
가. 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조로서 두께가 10센티미터이상인 것
나. 골구를 철골조로 하고 그 양면을 두께 4센티미터이상의 철망모르타르(그 바름바탕을 불연재료로 한 것에 한한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 두께 5센티미터이상의 콘크리트블록·벽돌 또는 석재로 덮은 것
다. 철재로 보강된 콘크리트블록조·벽돌조 또는 석조로서 철재에 덮은 콘크리트블록 등의 두께가 5센티미터이상인 것
라. 벽돌조로서 두께가 19센티미터이상인 것
마. 고온·고압의 증기로 양생된 경량기포 콘크리트패널 또는 경량기포 콘크리트블록조로서 두께가 10센티미터이상인 것

    2. 외벽중 비내력벽의 경우에는 제1호의 규정에 불구하고 다음 각목의 1에 해당하는 것
가. 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조로서 두께가 7센티미터이상인 것
나. 골구를 철골조로 하고 그 양면을 두께 3센티미터이상의 철망모르타르 또는 두께 4센티미터이상의 콘크리트블록·벽돌 또는 석재로 덮은 것
다. 철재로 보강된 콘크리트블록조·벽돌조 또는 석조로서 철재에 덮은 콘크리트블록 등의 두께가 4센티미터이상인 것
라. 무근콘크리트조·콘크리트블록조·벽돌조 또는 석조로서 그 두께가 7센티미터이상인 것

    3. 기둥의 경우에는 그 작은 지름이 25센티미터이상인 것으로서 다음 각목의 1에 해당하는 것
가. 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조
나. 철골을 두께 6센티미터(경량골재를 사용하는 경우에는 5센티미터)이상의 철망모르타르 또는 두께 7센티미터이상의 콘크리트블록·벽돌 또는 석재로 덮은 것
다. 철골을 두께 5센티미터이상의 콘크리트로 덮은 것

    4. 바닥의 경우에는 다음 각목의 1에 해당하는 것
가. 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조로서 두께가 10센티미터이상인 것
나. 철재로 보강된 콘크리트블록조·벽돌조 또는 석조로서 철재에 덮은 콘크리트블록 등의 두께가 5센티미터이상인 것
다. 철재의 양면을 두께 5센티미터이상의 철망모르타르 또는 콘크리트로 덮은 것


    5. 보(지붕틀을 포함한다, '00.6.3)의 경우에는 다음 각목의 1에 해당하는 것
가. 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조
나. 철골을 두께 6센티미터(경량골재를 사용하는 경우에는 5센티미터)이상의 철망모르타르 또는 두께 5센티미터이상의 콘크리트로 덮은 것
다. 철골조의 지붕틀(바닥으로부터 그 아랫부분까지의 높이가 4미터이상인 것에 한한다)로서 바로 아래에 반자가 없거나 불연재료로 된 반자가 있는 것

    6. 지붕의 경우에는 다음 각목의 1에 해당하는 것
가. 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조
나. 철재로 보강된 콘크리트블록조·벽돌조 또는 석조
다. 철재로 보강된 유리블록 또는 망입유리로 된 것

    7. 계단의 경우에는 다음 각목의 1에 해당하는 것
가. 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조
나. 무근콘크리트조·콘크리트블록조·벽돌조 또는 석조
다. 철재로 보강된 콘크리트블록조·벽돌조 또는 석조
라. 철골조

    8. 기타 건설교통부장관이 정하는 것으로서 건설교통부장관이 고시하는 기준에 따라 건설교통부장관이 지정하는 자 또는 정부출연연구기관등의설립·운영및육성에관한법률 제8조의 규정에 의하여 설립된 한국건설기술연구원장(이하 "한국건설기술연구원장"이라 한다)이 실시하는 품질시험에서 그 성능이 확인된 것



ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

우리나라 법규에는 30분~3시간 내화기준 규정이 있습니다.

주요구조부재인 보,기둥은 최소기준이 1시간 내화이고, 콘크리트로 피복할경우 50mm이상입니다. 건물의 중요도에 따라서 내화기준시간이 더 강화 적용됩니다.





번호 Category c 제 목 작성자 작성일 조회
75 일반  건설현장에서 현장대리인의 상주에 대한 법적 근거는 무엇입니까..? 관리자   06.03.29 6384
74 일반  목재1재 관리자   06.03.29 2954
73 일반  도로 몇미터 이상일때 인도를 설치하나요? 관리자   06.03.24 2316
72 일반  공동도급시 적격점수 계산 관리자   06.03.24 2689
71 일반  교량의 통행제한 무게를 보면 43.2t이 많은데 왜 하필 43.2t이예요? 관리자   06.03.24 3381
70 일반  토공사에서 암성토시 토사캡핑을 어떻게 하나요? 관리자   06.03.21 4202
69 일반  사전공사와 선급공사의 차이 관리자   06.03.20 2872
68 일반  건설용어 중 '긴장'과 '인장'의 차이,Relaxation의 의미는 어떻게 되나요? 관리자   06.03.20 3908
67 일반  건설업 계약에 관해 문의 관리자   06.03.20 1852
66 일반  현장대리인 변경시 법적 근거 관리자   06.03.20 4100
65 일반   철근콘크리트, 부재에서 균열을 억제시키기 위한 방법은 무엇일까요?(예-철근량을 높인다 ) 관리자   06.03.20 3108
64 일반  공사입찰...토목 토건.. 관리자   06.03.17 2759
63 일반  건설회사 전자입찰에 관해서 문의드립니다 관리자   06.03.15 2671
62 일반  철근물량??? 관리자   06.03.15 3461
61 일반  콘크리트 기온을 생각하지 않고 타설하고 말았습니다. 양생에 얼만큼 않좋을까요. 관리자   06.03.15 8332
60 일반  압축강도 공시체 제작 관리자   06.03.15 3598
59 일반  관매달기 일위대가좀 알려주세요 관리자   06.03.15 6612
58 일반  겔파쇄 작업순서가 어떻게 되나요?? 관리자   06.03.12 2517
일반  철골조 기둥을 내화구조로 하기 위한 콘크리트의 최소 피복두께 관리자   06.03.12 4299
56 일반  힐티코리아의 케미칼 앙카 시공방법은 관리자   06.03.12 10333
 [1][2][3][4] 5 [6][7][8] 
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by daerew