제      목  압축강도 공시체 제작
압축강도 공시체 제작

공시체는 450루베마다 28일강도 9개(3조)하시면 됩니다. 그 대신 150루베마다 3개(1조)씩 해서 9개가 되지요 7일 강도용은 기준 없습니다.

이 위에 글은 다른대서 가져온 글입니다.
공시체의 제작이 450루베마다 1로트인걸로 알고있습니다.
그럼 정확히 말해서 1로트는 몇게를 말하는 것있지좀 알려주세요
어느곳에서는 27개라고도하고...
아 그리고 150루베마다 1조씩 공시체의 개수는 3개인 걸로 알고있습니다.
그럼 150루베마다 1조의 공시체를 만들면 되는 건가요??
제가 알고있는 5개의 공시체를 만들어야 한다고 하는대
어떤게 맞는 말인지좀 알려주세요
재가 시험을 시작한지 며칠 않되서 시험에 대해서는 거의 모른다고
봐야합니다.
  
위에 오타가 났내요
위에내용 수정하겠습니다

제가 알고있는 사람은 9개의 공시체를 즉 3조의 공시체를 만들어야 한다고 하는대 어떤게 맞는 것인지좀 알려주세요


=======================================================================================================================================


이번에 법이 바뀌면서,,다들 많이 헸갈립니다..



다음에 카페,,품사모에 가입하면 여러가지 정보를 교류하고 님께서 원하는 모든것이



잇읍니다.







450M3마다 3조(즉 9개지요..)



그리고 150M3마다 1조(3개)입니다.



슬럼프,염화물,공기량은 150M3 마다 1번이구요..



가령 40M3 면 감리원의 승인이 있으면 시험을 안해도 되구요,,물론 동등 제품이상 품질확인이 있어야 합니다.



그리고 수조 온도도 20(+,-) 2도 로 바뀌었읍니다..



그외 필요한 것 있음,,메일세요,,아는데로 답변이나,품질서류 드리지요...]



그럼 수고 하세요...



참고로 450M3 이하면 무조건 3조(9개 )제작입니다.


번호 Category c 제 목 작성자 작성일 조회
75 일반  건설현장에서 현장대리인의 상주에 대한 법적 근거는 무엇입니까..? 관리자   06.03.29 6357
74 일반  목재1재 관리자   06.03.29 2948
73 일반  도로 몇미터 이상일때 인도를 설치하나요? 관리자   06.03.24 2307
72 일반  공동도급시 적격점수 계산 관리자   06.03.24 2679
71 일반  교량의 통행제한 무게를 보면 43.2t이 많은데 왜 하필 43.2t이예요? 관리자   06.03.24 3375
70 일반  토공사에서 암성토시 토사캡핑을 어떻게 하나요? 관리자   06.03.21 4184
69 일반  사전공사와 선급공사의 차이 관리자   06.03.20 2859
68 일반  건설용어 중 '긴장'과 '인장'의 차이,Relaxation의 의미는 어떻게 되나요? 관리자   06.03.20 3861
67 일반  건설업 계약에 관해 문의 관리자   06.03.20 1842
66 일반  현장대리인 변경시 법적 근거 관리자   06.03.20 4088
65 일반   철근콘크리트, 부재에서 균열을 억제시키기 위한 방법은 무엇일까요?(예-철근량을 높인다 ) 관리자   06.03.20 3097
64 일반  공사입찰...토목 토건.. 관리자   06.03.17 2751
63 일반  건설회사 전자입찰에 관해서 문의드립니다 관리자   06.03.15 2652
62 일반  철근물량??? 관리자   06.03.15 3451
61 일반  콘크리트 기온을 생각하지 않고 타설하고 말았습니다. 양생에 얼만큼 않좋을까요. 관리자   06.03.15 8277
일반  압축강도 공시체 제작 관리자   06.03.15 3581
59 일반  관매달기 일위대가좀 알려주세요 관리자   06.03.15 6520
58 일반  겔파쇄 작업순서가 어떻게 되나요?? 관리자   06.03.12 2504
57 일반  철골조 기둥을 내화구조로 하기 위한 콘크리트의 최소 피복두께 관리자   06.03.12 4280
56 일반  힐티코리아의 케미칼 앙카 시공방법은 관리자   06.03.12 10312
 [1][2][3][4] 5 [6][7][8] 
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by daerew