토목지식 Q/A

홈으로 doyou.x-y.net Civil On


전체 | 일반 (140) | 질문 (12) | 답변 (3)
내 / 용 / 보 / 기
글작성자
 관리자 2006-12-27 08:57:24 | 조회 : 2981
제      목  파일항타 시 휘어짐 현상의 원인
파일항타 시 휘어짐 현상의 원인


건축기초를 위한 PHC파일 항타 시  원인모를 파일 휘어짐 현상과 관련한 문제입니다.
현장 위치 및 지반조건은 인천 매립지역(해안)이며, 본당 길이는 30M 이며, 상부는 평균 8M정도의 준설매립토, 이하 대부
분은 퇴적점성토, 풍화잔적토, 풍화토 순으로 구성되었습니다.



여러번에 걸쳐 주의해서 항타(직타)하였지만, 계속 휘어짐
현상이 발생되어 작업 중단후 원인을 검토하고 있습니다. 당초에 원지반에서 항타한 파일은 이러한 현상이 없었습니다. 다
만, 시공중에 문제 발생한 구간에 대해서는 상부토사(존설토)를 3M 가량 걷어내고 항타한 이후에 이러한 휘어짐 현상이 발
생되는군요. (지금으로선 항타시 항타장비의 위치 차이로 발생되는 것 같은데......????)

이상과 같이 파일 휘어짐 현상에 대해 답답한 마음에 선배님들의 자문을 얻고자 이상과 같이 질문을 드립니다







답변]

1.발생원인
  - 현장의 지반은 해안매립지역으로 매립토이하의 부분이 건조점토로서 과압밀점토의 거동을 보이는것으로 사료됨니다.
           (먼저 OCR(과압밀비)의 검토가 선행되어야 과압밀점토인지 정규압밀점토인지를 먼저 파악)

2.이유
  -  해성점토의 경우 특히 상부토사를 제거시에 건조로인한 표층의 수분증발에 따른 강도증가와
       모관작용에 의한 유효응력증가
  -  해안이므로 유수작용에 의해 퇴적되었던 지층이 지하수의 저하로인하여 지표면의 부분은 견고한 지층을 형성

3.대책
  - 가장 일반적인 방법은 설계변경을 통하여 중굴공법이나 Preboing (SIP,SDA,SAIP...)시공
  - 퇴적점성토 일부구간을 Preboring후  항타하는 방법





번호 Category c 제 목 작성자 작성일 조회
135 질문    [re] 환경보전비사용 내역.. 관리자   07.11.27 3232
134 질문    [re] 환경보전비사용 내역.. 관리자   07.11.25 6492
133 일반  사전환경성검토와 환경영향평가의 차이점 관리자   07.03.22 2260
132 일반  콘크리트와 혼화재료의 종류 관리자   07.02.22 5013
131 일반  철근 겹이음 엇갈림규정 관련 질문 관리자   07.01.15 9042
130 일반  철근조립의 문제점 관리자   07.01.15 3451
129 일반  항타없이 전체를 천공하면서 동시에 세우는 방법 질문 관리자   07.01.15 3212
128 일반  토량환산계수 관리자   07.01.11 4987
127 일반  표토제거는 몇 cm까지일까요? 관리자   07.01.11 3372
126 일반  터파기와 깍기에 차이? 관리자   07.01.11 3163
125 일반  토공유동표 관리자   07.01.10 5743
124 일반  토량환산계수 관리자   07.01.10 6416
일반  파일항타 시 휘어짐 현상의 원인 관리자   06.12.27 2981
122 일반  교량 기초 터파기의 암분류 관리자   06.12.27 3358
121 일반  인테리어공사의 종류와 설명 관리자   06.12.27 4091
120 일반  토공유동표 관리자   06.12.27 4392
119 일반  특수환경에 노출되는 콘크리트 및 철근의 의미 해석 관리자   06.12.26 2520
118 일반  다발철근의 정착길이 산정 관리자   06.12.26 3618
117 일반  내구성 지수 와 내구지수 관리자   06.12.26 4088
116 일반  연약지반개량공법 개요 관리자   06.12.26 5450
 [1] 2 [3][4][5][6][7][8] 