토목지식 Q/A

홈으로 doyou.x-y.net Civil On


전체 | 일반 (140) | 질문 (12) | 답변 (3)
내 / 용 / 보 / 기
글작성자
 관리자 2006-12-27 08:57:24 | 조회 : 2988
제      목  파일항타 시 휘어짐 현상의 원인
파일항타 시 휘어짐 현상의 원인


건축기초를 위한 PHC파일 항타 시  원인모를 파일 휘어짐 현상과 관련한 문제입니다.
현장 위치 및 지반조건은 인천 매립지역(해안)이며, 본당 길이는 30M 이며, 상부는 평균 8M정도의 준설매립토, 이하 대부
분은 퇴적점성토, 풍화잔적토, 풍화토 순으로 구성되었습니다.



여러번에 걸쳐 주의해서 항타(직타)하였지만, 계속 휘어짐
현상이 발생되어 작업 중단후 원인을 검토하고 있습니다. 당초에 원지반에서 항타한 파일은 이러한 현상이 없었습니다. 다
만, 시공중에 문제 발생한 구간에 대해서는 상부토사(존설토)를 3M 가량 걷어내고 항타한 이후에 이러한 휘어짐 현상이 발
생되는군요. (지금으로선 항타시 항타장비의 위치 차이로 발생되는 것 같은데......????)

이상과 같이 파일 휘어짐 현상에 대해 답답한 마음에 선배님들의 자문을 얻고자 이상과 같이 질문을 드립니다







답변]

1.발생원인
  - 현장의 지반은 해안매립지역으로 매립토이하의 부분이 건조점토로서 과압밀점토의 거동을 보이는것으로 사료됨니다.
           (먼저 OCR(과압밀비)의 검토가 선행되어야 과압밀점토인지 정규압밀점토인지를 먼저 파악)

2.이유
  -  해성점토의 경우 특히 상부토사를 제거시에 건조로인한 표층의 수분증발에 따른 강도증가와
       모관작용에 의한 유효응력증가
  -  해안이므로 유수작용에 의해 퇴적되었던 지층이 지하수의 저하로인하여 지표면의 부분은 견고한 지층을 형성

3.대책
  - 가장 일반적인 방법은 설계변경을 통하여 중굴공법이나 Preboing (SIP,SDA,SAIP...)시공
  - 퇴적점성토 일부구간을 Preboring후  항타하는 방법





번호 Category c 제 목 작성자 작성일 조회
120 일반  토량환산계수 관리자   07.01.10 6459
일반  파일항타 시 휘어짐 현상의 원인 관리자   06.12.27 2988
118 일반  교량 기초 터파기의 암분류 관리자   06.12.27 3369
117 일반  인테리어공사의 종류와 설명 관리자   06.12.27 4105
116 일반  토공유동표 관리자   06.12.27 4420
115 일반  특수환경에 노출되는 콘크리트 및 철근의 의미 해석 관리자   06.12.26 2558
114 일반  다발철근의 정착길이 산정 관리자   06.12.26 3631
113 일반  내구성 지수 와 내구지수 관리자   06.12.26 4101
112 일반  연약지반개량공법 개요 관리자   06.12.26 5470
111 일반  PC 재료의 특성 관리자   06.12.20 3504
110 일반  Con'c 타설중 본의 아니게 Cold Joint 가 생기면 관리자   06.12.20 2702
109 일반  [자료]말뚝 캡이 하는 역할 관리자   06.12.20 2568
108 일반  [자료]토량환산계수 관리자   06.12.20 5261
107 일반  [자료]분리이음(Isolation Joint) 관리자   06.12.20 3516
106 일반  강도와 강성의 개념 관리자   06.12.20 3773
105 일반  흙파기 공법의 분류, 흙막이 공법 관리자   06.12.12 8945
104 일반  건폐율?... 용적율? 관리자   06.09.22 2880
103 일반  건설공사 하도급 관련 .... 관리자   06.08.24 2431
102 일반  철근규격 차이가 6mm이하일때 가스압접방법 관리자   06.08.22 2995
101 일반  살수에서 Cm 어떻게 나옵니까(출처근거) 관리자   06.08.22 2453
 [1] 2 [3][4][5][6][7] 
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by daerew