토목지식 Q/A

홈으로 doyou.x-y.net Civil On


전체 | 일반 (140) | 질문 (12) | 답변 (3)
내 / 용 / 보 / 기
글작성자
 관리자 2006-03-12 20:47:52 | 조회 : 12762
제      목  풍화암층이란....
풍화암층이란....

지반상태가 풍와암층에 속하는 지반에서 대부분이 얕은기초를 하는데....

어떤이유에서 그런것인지 알려주세요...

추가로 풍와암층에 특징이 무엇이며 산에 있는 구조물이 주로 그런 이유를 설명해 주세요...

부탁드립니다~!!

=======================================================================================================================================

얕은 기초 ( - 基礎, shallow foundation) 란?

구조물을 지탱하는 적합한 토층이 비교적 지표면에서 얕은 깊이에 있어서 상부구조의 하중을 직접 지반에 전달시키는 형식의 기초로서

푸팅기초, 전면기초, 복합기초의 형식이 있음.


풍화암이란?


일반적으로 토질조사를 실시하면, 상부 표토층과 하부로 일반적인 실트질 세사나 점토층 그리고, 풍화토, 풍화암, 연암, 경암의 순으로

분포되는 게 일반적입니다.

이중 풍화암은 연암이  풍화작용에 의하여 연약하게 된 상태를 말하며, 풍화암의 강도저항치(N)는 약 45~50이며, 지내력으로는

50T/M2이상이 된다고 하나, 풍화암의 특성상 부스러짐이나 영구지지력을 가지지 못한다는 점을 감안한다면 세밀한 조사가 필요할 것입니다.



지반의 N치란(표준관입시험 S.P.T 시험)

지반의 N치란 표준관입시험(Standard Penetration Test)에 의하여 측정된 시험치를 말하며 그 시험방법을 설명하면 다음과 같다.


표준관입시험이란 스플릿 스푸운(split spoon)이라고 하는 샘플러(sampler)를 보울링 구멍속에 넣고 동일한 타격에너지로 타격을 가하여

흙의 저항력을 측정하는 시험이다.

스플릿 스푸운은 두꺼운 철관으로 만들어져 있는데 가운데가 갈라져 반으로 쪼개지는 구조로 되어있다.  

스푸운의 하단은 슈(shoe)가 연결되어 있고  상단은 드릴 로드(drill rod)에 연결되어 있다.  

드릴 로드에 달린 생플러를 보울링 구멍에 넣고 처음 15cm는 교란되지 않은 원지반에 도달하도록 관입시킨후

63.5kg의 햄머로 76cm의 높이에서 타격을 가한다. 이렇게 하여 샘플러가 30cm관입할 때까지 요구되는

햄머의 타격회수를 표준관입시험치 또는 N치라고 한다.


참고로 모래의 상대밀도와 N치의 관계를 표로 나타내면 다음과 같다.

모래의 상태밀도와 N치와의 관계
  N            상 대 밀 도
0 ~ 3       대단히 느슨
4 ~ 10          느슨
10 ~ 30         중간
30 ~ 50         촘촘
50 이상    대단히 촘촘

<개인적인 의견>

풍화암은 연암이 풍화되어 부식이 어느정도 진행된 암입니다.

현장에서는 리퍼달린 도쟈로 리핑(긁는것)을 하면 긁어지는 암을 말하며

강도가 연암에 비해 약하고 공극이 있어서 반동에 의한 발파가 잘 되지 않는

특성이 있습니다.(약간 떡진다는 표현을 함)



그러나 상재하중(구조물)을 이겨낼 수 있는 강도는 있습니다.

따라서 파일을 박을 때에 파일선단부가 풍화암층에 도달하면 지지력이

생긴다고 간주하므로 더 이상 박지 않아도 됩니다.

(그 이상으로 박으면 파일에 균열이 생김)

시트파일(강재 널말뚝)도 마찬가지 입니다.



그러므로 산과 같은 높은 곳에 풍화암층이 있는 것이며

구조물을 축조하더라도 침하되지 않는 다고 보므로 시공되는 경우가 많습니다.



※Tip

표준관입시험에 의한 N치가 높을수록 토질은 단단하고 굳으며 지지력이 있습니다.





번호 Category c 제 목 작성자 작성일 조회
155 일반  보일링(boiling), 히빙(heaving), piping현상이란 관리자   06.02.27 13695
일반  풍화암층이란.... 관리자   06.03.12 12762
153 일반  힐티코리아의 케미칼 앙카 시공방법은 관리자   06.03.12 10310
152 일반  쌍따옴표와 홑따옴표의 길이단위는 각각 어떻게 되나요? 관리자   06.03.08 10166
151 일반  신축줄눈 과 수축줄눈 관리자   06.02.27 9947
150 일반  철근 겹이음 엇갈림규정 관련 질문 관리자   07.01.15 9035
149 일반  흙파기 공법의 분류, 흙막이 공법 관리자   06.12.12 8924
148 일반  설계내역서 상의 PS 단가의 정의? 관리자   06.04.14 8829
147 일반  시멘트의 비중과 단위용적 중량 관리자   06.03.31 8371
146 일반  콘크리트 기온을 생각하지 않고 타설하고 말았습니다. 양생에 얼만큼 않좋을까요. 관리자   06.03.15 8270
145 일반  건설타절이라는 뜻은 무엇 인가요 관리자   06.05.10 7921
144 일반  JSP 공법 시공후 확인하기 위한 방법 및 사례 관리자   06.08.22 7865
143 일반  선급금 정산액이란 무엇을 뜻하는지요? 관리자   06.03.31 7683
142 일반  철골에서 사용되는 내화 피복의 종류중 가장 많이 쓰는것이 무엇이죠? 관리자   06.03.07 7505
141 일반  철근시공시 평당 톤수량~~ 관리자   06.02.28 7062
140 일반  "띠장설치"부분에 "사보강" 이란 관리자   06.03.08 6900
139 일반  풍화암 지반의 지내력이 알고 싶습니다. 관리자   06.02.27 6786
138 일반   시방서란? 관리자   06.03.06 6546
137 일반  관매달기 일위대가좀 알려주세요 관리자   06.03.15 6519
136 질문    [re] 환경보전비사용 내역.. 관리자   07.11.25 6487
  1 [2][3][4][5][6][7][8] 
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by daerew