토목지식 Q/A

홈으로 doyou.x-y.net Civil On


전체 | 일반 (140) | 질문 (12) | 답변 (3)
내 / 용 / 보 / 기
글작성자
 관리자 2006-07-24 10:30:25 | 조회 : 3516
제      목  파단강도값 과 인장강도값을 똑같이 봐도 상관없는가요
파단강도값 과 인장강도값을 똑같이 봐도 상관없는가요?


파단강도값과 인장강도 값을 똑같이 봐도 상관없는지 궁금하네요



그리고 허용인장강도는 무엇인지 꼭 알려주세요



예전 시험성적서 보다가 의문사항이 생겨 이렇게 글올립니다

=========================================================================================================================

값을 규정하는 재료가 무엇인지에 따라서 달라집니다.



만약 재료가 steel 이라면 파단강도값과 인장강도값을 같게 보더라도 큰 무리는



없다고 봅니다. 자세히 들어가면 엄연히 다른 값이긴 하지만요.



그러나 재료가 Concrete라면 파단강도값은 인장강도가 아니라 압축강도와 같게



되는거죠. 일반적으로 Concrete의 인장강도는 압축강도의 1/10 로 합니다.



허용인장강도는 인장강도값에 안전율을 고려한 강도값입니다.



설계시 인장강도값을 사용하면 극한시에 고려하지 못한 요인에 의해 하중이



설계하중보다 커지면 구조물의 파괴가 유발될 수가 있기에 그러한 위험도를 줄이고자



허용인장강도를 사용하는 거죠.



허용인장강도는 대부분 Steel에 적용하는데, 변형률 0.002에서 소성구간과 평행한



직선을 긋고 그 직선과 Steel의 변형률-강도 곡선(Strain-stress curve)이 만나는



점의 강도를 허용인장강도로 규정하고 있습니다



번호 Category c 제 목 작성자 작성일 조회
140 일반  힐티코리아의 케미칼 앙카 시공방법은 관리자   06.03.12 10306
139 일반  흙파기 공법의 분류, 흙막이 공법 관리자   06.12.12 8917
138 일반  흙막이 공법 및 흙막이안전 검토사항 관리자   06.02.27 3066
137 일반  현장에서 암 판별 할 수 있는 방법 부탁드립니다...시험의뢰말구여.. 관리자   06.08.22 2842
136 일반  현장대리인 변경신고에 관해서... 관리자   06.03.31 4986
135 일반  현장대리인 변경시 법적 근거 관리자   06.03.20 4086
134 일반  항타없이 전체를 천공하면서 동시에 세우는 방법 질문 관리자   07.01.15 3208
133 일반  합판거푸집을 유료폼으로 변경(시방서와 내역서가 다른경우 설계변경) 관리자   06.04.21 3126
132 일반  하수도공사시 수밀시험은되메우기전에 하느걸로 알고있는데 되메우기후에 해도 되는지여부 관리자   06.03.07 2603
131 일반  풍화암층이란.... 관리자   06.03.12 12758
130 일반  풍화암 지반의 지내력이 알고 싶습니다. 관리자   06.02.27 6778
129 일반  표토제거는 몇 cm까지일까요? 관리자   07.01.11 3365
128 일반  파일항타 시 휘어짐 현상의 원인 관리자   06.12.27 2978
일반  파단강도값 과 인장강도값을 똑같이 봐도 상관없는가요 관리자   06.07.24 3516
126 일반  특수환경에 노출되는 콘크리트 및 철근의 의미 해석 관리자   06.12.26 2516
125 일반  토목적산 기계경비에서 노무비관련입니다. 관리자   06.03.31 2750
124 일반  토목기능사 빌려줬다가,, 급합니다 빠른답변좀,, 관리자   06.03.08 3147
123 일반  토목공사 되메우기에 대해... 관리자   06.02.28 3028
122 일반  토량환산계수 관리자   07.01.10 6413
121 일반  토량환산계수 관리자   07.01.11 4984